Mitya78
Добрый день.

Имеется гараж в частном доме, на поверхности.

Там установлены регулируемые вытяжные вентиляторы и стоят датчики газа - СО (0-300ppm) и СН4 (0-100% LEL).

Меня интересует вопрос устанавливаемых порогов на датчики для срабатывания вентиляторов, какими они должны быть?
kosmos440o
На СО 20 ppm уже опасный, поэтому предаварийный уровень 5-10 ppm обычно. На СН4 я ставил 10 и 20 % предаварийный и аварийный. Соответственно, предаварийный можно ставить включение вентиляции. Проверял на парковках, эти уровни даже коррелируют с вонью от автомашин.
Mitya78
А какое-то документальное обоснование этим значениям можно найти ли это из опыта?
cpt
до 20 мг/м.куб при постоянном пребывании
до 50 мг/м.куб при пребывании в течении часа
до 100 мг/м.куб при пребывании в течении 30 минут
до 200 мг/м.куб при пребывании в течении 15 минут

СанПин 2.1.3685-21